Вадим2393
Народ, кто может сказать почему показания по реактивной мощности отрицательные?
Roman D
У вас перепутано чередование фаз: между фазами 1 и 2 должно быть 120°, между 1 и 3 - 240°, между 2 и 3 - 120°. Когда наведёте порядок с напряжениями, разбирайтесь с токами. Может, и там бардачок-с...
yuoras
Roman D, 100% , именно так